-- 作者:wangxinxin
-- 發布時間:2010-12-9 9:15:26
-- 請教PLC的組態和編程問題
此主題相關圖片如下:
![圖片點擊可在新窗口打開查看](http://www.dndev.com/non-cgi/usr/5/5_1042.jpg)
相信有好多人會用PLC315-2DP來開發自己的從站吧,那么好,問題來了,呵呵 目前我的從站可以進入數據交換狀態了(PLC 紅燈已經都滅了,spc3中data exchange 引腳也置為低電平了,報文我也檢測過了),昨天PLC OB1里跑的是空程序,就是說進入這個Data-Exchage狀態了,但實際沒有交換數據.我的PLC程序是用梯形圖寫的,SFC15不知道對不對,因為通過我檢測報文 發現PLC沒有把我定義在DB1中的16個bytes 數發到總線上,所以也談不到接收了,郁悶!請大家指點一下!(下邊那個Move 是看程序有沒有執行的) | 此主題相關圖片如下:
![圖片點擊可在新窗口打開查看](http://www.dndev.com/non-cgi/usr/5/5_1042_1.jpg)
這個是DB1中定義的數據 ,給大家一個感官認識,: ) |
|