以文本方式查看主題 - 曙海教育集團論壇 (http://www.hufushizhe.com/bbs/index.asp) -- 變頻器系列 (http://www.hufushizhe.com/bbs/list.asp?boardid=60) ---- 通用變頻器電磁干 (http://www.hufushizhe.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=60&id=2359) |
-- 作者:wangxinxin -- 發布時間:2010-12-9 12:54:44 -- 通用變頻器電磁干 變頻器所產生的干擾分為電磁輻射干擾和傳導干擾,因此要確定哪種干擾或兩種干擾是否均有。首先對變頻器、控制設備、信號線及主電路導線屏蔽層的各種接地情況進行檢查,檢查結果情況良好并且正確。由于一般變頻器的元件均裝在一個封閉的柜體中,而且控制器件也安裝在封閉的柜體中,相當于一個“法拉第”籠,所以由電磁輻射產生干擾的可能性較小,因此干擾很可能為通過導線的傳導干擾。 變頻控制系統設計及施工中應注意的問題 (1) 在設備布置時應將變頻器與控制設備分開在設備排列布置時,應該注意將變頻器單獨布置,盡量減少可能產生的電磁輻射干擾。在實際工程中,由于受到房屋面積的限制往往不可能有單獨布置的位置,應盡量將容易受干擾的弱電控制設備與變頻器分開,比如將動力配電柜放在變頻器與控制設備之間。 (2) 控制回路及主電路聯線均采用屏蔽線以減少電磁輻射干擾不管是與變頻器連接的控制回路,還是與控制器連接的控制回路,均應采用屏蔽線(電纜),信號線與動力線應分開走線,并保持一定的距離(西門子變頻器供應商要求20cm以上),必要時應采用隔離板;主電路也應采用屏蔽電纜,由于變頻器的電流含有高頻干擾,變頻器的輸入、輸出電纜不應扎在一起,輸出電纜最好穿鋼管敷設。 (3) 要有良好正確的接地以減少干擾變頻器及所有電氣設備應做良好接地,嚴格按規范安裝接地裝置,特別是變頻器及控制設備。變頻器的接地方式有多點接地、一點接地及經母線接地等幾種形式,要根據具體情況采用,要注意不要因為接地不良而對設備產生干擾。信號線及電機導線的屏蔽層必須采用兩端接地。 (4) 盡量減少變頻器與控制系統不必要的連線以避免傳導干擾除了控制系統與變頻器之間必須的控制線外,其它如控制電源等應分開。由于控制系統及變頻器均需要24V直流電源,而生產廠家為了節省一個直流電源往往用一個直流電源分兩路分別對兩個系統供電,有時變頻器會通過直流電源對控制系統產生傳導干擾,所以在設計中或訂貨時要特別加以說明要求用兩個直流電源分別對兩個系統供電。 (5) 注意變頻器對電網的干擾變頻器在運行時產生的高次諧波會對電網產生影響,使電網波型嚴重畸變,可能造成電網電壓降很大、電網功率因數很低,大功率變頻器應特別注意。解決的方法主要有采用無功自動補償裝置以調節功率因數,同時可以根據具體情況在變頻器電源進線側加電抗器以減少對電網產生的影響,而進線電抗器可以由變頻器供應商配套提供,但在訂貨時要加以說明。 |