1 引言
在用matlab工具仿真變頻器的起動(頻率連續上升)過程中,電機出現堵轉,可是一旦固定某個頻率起動(比如5、12、15hz等任一個頻率),在相同的仿真條件下(即力矩提升和負載相同),則不會出現電機堵轉這種問題,而是順利起動成功。為什么會出現這種現象呢?按理說如果按照v/f控制,在基頻50hz下應該是恒力矩起動,如果某個頻率能帶動負載,即能提供這么大的力矩,那么在基頻50hz下所有的頻率都能提供這樣大的力矩,使起動成功,可是為什么在用matlab仿真變頻器起動(頻率連續上升)時會出現電機堵轉的現象呢?下面就針對這個問題來進行分析和討論。
2 現象分析
(1)
通常spwm在計算脈寬采用式(1)時:都是認為ω=ω1為恒值,則θ=ω1t,此時,即在穩態時用式(1)計算脈寬,這時電機轉速(頻率)是正確的,角頻率為w1。
但由于起動過程是一個動態過程,因此在仿真時,ω是一個變量,即ω=ω(t),則θ=ω(t)t,實際角頻率,顯然多出了一項,即在加速時,實際頻率會超過ω(t)。同樣在減速時 ,實際頻率會低于ω(t)。即此時不能保證v/f為穩定時的常數。因為在起動時,實際頻率比正常運行時的頻率大,而電壓v是按照正常值上升的,所以實際中得到的v/f壓頻比當然要比正常時小,所提供的力矩也就要小,這就是為什么連續上升時帶不動負載,而固定某個頻率卻能順利起動的原因。
例:若電機頻率的給定積分曲線為:
但當t=x秒時,電機的頻率不是kx,而是2kx。
因為:f(t)=kt
(2)
即實際的頻率為2kx赫茲。為驗證其真實性,在simulink中對其進行仿真,simulink模型如圖1所示。
圖1 vf曲線的vvvf控制系統仿真
的前半部分是產生一條vf曲線,設定頻率是20hz,框圖中的限幅值是20hz,系統達到設定頻率時的調制度為1。
以k=10,c=20為例,仿真波形如圖2所示。
圖2 未做處理的變頻器起動頻率示意波形
圖2(a)中可以明顯的看出在上升過程中,有一段頻率顯示比穩定時的頻率顯示緊密,即此時的頻率比穩定時的設定的最大值還要大。從圖2(b)中的臨界狀態也可以看出,從動態轉到穩態的過程中,頻率反而減小,其原因可以從上面的公式推導中得到解釋。
這樣的現象對電機起動不利,即起動時出現弱磁,停機時出現過磁,不能保持真正的恒壓頻比控制。
為了解決這個問題,必須加一個補償:
補償角度: (3)
此時
而就正確了,即在每次計算完角度后減去補償角度θc。
以上例
此時
在考慮補償后的simulink仿真模型如圖3所示。
圖3 帶有補償的vvvf系統
仿真波形如圖4所示。
從圖4(a)中可以看出,加了補償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態轉到動態的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機順利起動。
圖4 變頻器起動時頻率示意波形
從圖4(a)中可以看出,加了補償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態轉到動態的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機順利起動。
人們不禁要問,為什么在以單片機或者dsp控制的變頻器在起動過程中不會出現弱磁現象呢?那是因為在單片機或者dsp控制的系統中, 的計算是靠在每個中斷周期中進行累加,即先求出△θ=2πfts,再計算θi=θi-1+△θ,在這種情況下,可以避免上述起動或者停機過程中的超頻或低頻現象,這是因為
但是對于用高級語言編程的場合,如果直接計算 ω=2πf(t)就會出現事實上的超頻或低頻現象,這一點需要注意。
3 結論
通過上面的分析可知,對于采用連續積分來計算頻率,實現變頻器的起動仿真,會出現超頻現象,因此在起動過程中,需要做出相應的補償措施。但在實際的單片機控制系統中,則不需要考慮這個問題,因為其頻率不是連續上升的,而是通過累加上升的。