目標 滿足空調機組的控制,熱交換站的控制
主要改動 增加了模擬量輸入8路,模擬量輸出2路 減去 1個通信口,2路繼電器輸出,24V電源輸出等
提供12路開關量輸入,光電隔離。12路一組,可以支持2路高速計數或者1路差分編碼器接口。 提供6路繼電器輸出,觸點容量250V /5A,型號TCS912R。或者8路晶體管輸出,輸出最大容量24V/3A,型號TCS912-T 提供16路單端/8路差分模擬量輸入,A/D為16位,輸入信號可選0-5V/0-10或0-20mA。8路一組,8路一組。 提供4路模擬量輸出,D/A為12/16位,可以輸出0-10V或者0-20mA信號 提供1個10M/100M以太網接口(目前只能做到10M) 提供2個RS232/RS485接口 電源220V或者24V,耗電小于12W。 詳細技術參數參見產品說明書。 端子定義 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 L N PGND Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 2M I0.0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.0 I1.1 I1.2 I1.3
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 AO1 AO2 M AO3 AO4 M 2M AI7 AI6 AI5 AI4 AI3
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 AI2 AI1 AI0 3M AI15 AI14 AI13 AI12 AI11 AI10 AI9 AI8
|