PLC控制三相異步電機的正反轉原理
?要求當按下正轉按鈕,電機連續正轉,此時反轉按鈕不起作用(互鎖),按下停止按鈕電機斷開電源,按下反轉按鈕電機連續反轉,正轉不起作用。圖1所示為三相異步電機的正反轉控制原理圖。
程序的寫入與運行
?將PLC聯上編程器并接通電源后,PLC電源指示燈亮,將編程器開關打到“PROGRAM”位置,這時PLC處于編程狀態。編程器顯示PASSWORD!這時依次按Clr鍵和Montr鍵,直至屏幕顯示地址號0000,這時即可輸入程序。
在輸入程序前,需清除存儲器中內容,依次按Clr、Play/Set, Not,Rec/Reset和Montr鍵,即將全部程序清除。按照以上3種控制的梯形圖或程序指令將3種控制程序寫入PLC,當上述3部分程序輸入到PLC機中后,用上下方向鍵讀出所寫程序,如程序有錯,可用插入指令和刪除指令修改程序。
程序輸入正確后,分別按圖1(a)和(c)連接PLC外部接線及主回路線路實現電機正反轉控制,按圖2(a)?和(c)連接線路實現電機Y—△啟動,按圖3(a)?和(c)連接線路實現電機的時間控制。此設計可以一次性把3種控制電路的程序全部輸入,同時控制3種電路,運行時,按下SBF,SBR電機正反轉啟動,按下SB1,SB2控制電機Y—△啟動,按下SB3,SB4電機順序啟動,互不干擾,事半功倍,實現了一臺PLC同時控制多種電路形式。
?
![圖片點擊可在新窗口打開查看](http://www.dz3w.com/pic/010911/20091113152759257.gif)
![圖片點擊可在新窗口打開查看](http://www.dz3w.com/pic/010911/20091113152759970.gif)